Pues si LENZ tiene de ambos, concretamente los siguientes:
- Detector de ocupación LB-101 con dos dectores de consumo en cada modulo (me salieron por uns 10€ hace tiempo)
- Retroinformador LR 100 que creo ya no fabrican y han sustituido por el LR 101 que lleva ocho entradas de retroseñalización.
- Ademásse dispone del LS110 que es un decoder de accesorios (de impulso y conmutado) que dispone de retroseñalización de las salidas (para saber que un desvio ha efectuado el cambio de forma segura, por ejemplo)
El principal problema es que a diferencia de los decoders de accesorios y locomotoras, que son DCC y funcionan con cualquier sistema digital. Los retroseñalizadore de LENZ utilizan un bus propio de LENZ, denominado LS que slavo Zimo y creo que Roco no se si usan otras marcas, por lo que si tu central no es LENZ deberas asegurarte de que disponga del Bus RS. Por supuesto los detectoras de ocupacion LB101 se pueden utilizar con cualquier tipo de retroseñalizador aunque no sean de LENZ.
Te adjunto documentacion y te recomiendo una visita por la pagina de Lenz
http://www.digital-plus.de/ porque creo que tienen algunas novedades.